보일러 설치검사기준상 전열면적이 7m2인 경우 급수밸브 크기의 기준은 … | [에너지관리산업기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리산업기사 필기] 20년 2회차
보일러 설치검사기준상 전열면적이 7m2인 경우 급수밸브 크기의 기준은 얼마이어야 하는가?
1
10A 이상
2
15A 이상
3
20A 이상
4
25A 이상
해설
보일러 설치검사기준에서는 전열면적 10m² 이하인 보일러의 급수밸브 및 체크밸브 크기를 15A 이상으로 규정하고 있다.
주어진 보일러의 전열면적은 7m²로 10m² 이하 구간에 해당하므로, 급수밸브 크기는 15A 이상을 적용해야 한다.