상수도시설의 등급별 내진설계 목표에 대한 내용이다. ( )안에 옳은 내… | [수질환경기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[수질환경기사 필기] 15년 1회차
상수도시설의 등급별 내진설계 목표에 대한 내용이다. ( )안에 옳은 내용은?
상수도시설물의 내진성능 목표에 따른 설계지진강도는 붕괴방지수준에서 시설물의 내진등급이 Ⅰ등급인 경우에는 재현주기 ( 가 ), Ⅱ등급인 경우에는 ( 나 )에 해당되는 지진지반운동으로 한다.
1
가: 100년, 나: 50년
2
가: 200년, 나: 100년
3
가: 500년, 나: 200년
4
가: 1000년, 나: 500년
해설
상수도시설의 내진설계는 붕괴방지수준에서 내진 I등급은 재현주기 1,000년, 내진 II등급은 재현주기 500년에 해당하는 지진지반운동을 설계지진강도로 한다.