모두CBT

기계적으로 청소되는 바(bar)스크린의 바 두께는 5mm이고, 바 간의… | [수질환경기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[수질환경기사 필기] 15년 2회차
기계적으로 청소되는 바(bar)스크린의 바 두께는 5mm이고, 바 간의 거리는 20mm이다. 바를 통과하는 유속이 0.9m/s라고 한다면 스크린을 통과하는 수두손실은? (단, H= [(Vb2-Va2)/2g][1/0.7])
1
0.0157m
2
0.0212m
3
0.0317m
4
0.0438m
해설

스크린 앞 유속은 개구비만큼 작아지므로 Va=0.9×2020+5=0.72m/sV_a = 0.9 \times \dfrac{20}{20+5} = 0.72\,\mathrm{m/s}다. 주어진 식에 넣으면 H=0.920.7222×9.8×10.7=0.0212H = \dfrac{0.9^2 - 0.72^2}{2 \times 9.8} \times \dfrac{1}{0.7} = 0.0212, 즉 0.0212 m다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.