모두CBT

상수처리시설인 ‘착수정’에 관한 설명으로 틀린 것은? | [수질환경기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[수질환경기사 필기] 15년 3회차
상수처리시설인 ‘착수정’에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
형상은 일반적으로 직사각형 또는 원형으로 하고 유입구에는 제수밸브 등을 설치한다.
2
착수정의 고수위와 주변벽체의 상단 간에는 60cm 이상의 여유를 두어야 한다.
3
용량은 체류시간을 30~60분 정도로 한다.
4
수심은 3~5m 정도로 한다.
해설

착수정의 용량은 체류시간 1.5분 이상을 표준으로 하며 30~60분은 과도하다. 형상은 직사각형 또는 원형, 수심 3~5m, 고수위와 주변 벽체 상단 사이 60cm 이상의 여유고는 옳은 기준이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.