하수도 시설인 중력식 침사지에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
침사지의 평균유속은 0.3m/초를 표준으로 한다.
2
저부경사는 보통 1/500~1/1000로 하며 그리트 제거설비의 종류별 특성에 따라 범위가 적용된다.
3
침사지의 표면부하율은 오수침사지의 경우 1800m3/m2일, 우수침사지의 경우 3600m3/m2·일 정도로 한다.
4
침사지 수심은 유효수심에 모래 퇴적부의 깊이를 더한 것으로 한다.
해설

중력식 침사지의 저부경사는 그리트를 한곳으로 모으기 위해 1/100~1/200로 비교적 급하게 둔다. '1/500~1/1000'은 지나치게 완만해 틀렸다. 평균유속 0.3m/초, 표면부하율 오수 1,800·우수 3,600m3/m2·일, 유효수심에 모래 퇴적부 깊이를 더한 수심은 옳다.