하수처리를 위한 생물처리설비 중 회전원판장치에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
접촉지의 용량은 액량면적비로 결정한다.
2
처리계열은 2계열 이상으로 하고 각 계열은 2개 이상의 접촉지를 직렬로 배치한다.
3
회전원판의 주변속도는 15~20m/min을 표준으로 한다.
4
접촉지의 내벽과 원판 끝부분과의 간격은 원판직경의 5~8%를 표준으로 한다.
해설

접촉지 내벽과 원판 끝부분 사이는 슬러지 퇴적과 원판 접촉을 피하기 위해 원판직경의 10~20% 정도로 여유를 두므로 '5~8%'는 지나치게 좁다. 액량면적비로 접촉지 용량을 정하는 것, 2계열 이상·계열당 2개 이상 접촉지를 직렬 배치하는 것, 주변속도 15~20m/min은 모두 표준값이다.