상수처리를 위한 약품침전지의 구성과 구조로 틀린 것은? | [수질환경기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[수질환경기사 필기] 18년 1회차
상수처리를 위한 약품침전지의 구성과 구조로 틀린 것은?
1
슬러지의 퇴적심도로서 30cm 이상을 고려한다.
2
유효수심은 3~5.5m로 한다.
3
침전지 바닥에는 슬러지 배제에 편리하도록 배수구를 향하여 경사지게 한다.
4
고수위에서 침전지 벽체 상단까지의 여유고는 10cm 정도로 한다.
해설
약품침전지의 고수위에서 벽체 상단까지의 여유고는 30 cm 이상으로 한다. 10 cm는 월류를 막기에 부족하다. 유효수심 3~5.5 m, 슬러지 퇴적심도 30 cm 이상, 배수구 방향으로의 바닥 경사는 모두 옳은 기준이다.