모두CBT

상수처리를 위한 정수시설 중 착수정에 관한 내용으로 틀린 것은? | [수질환경기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[수질환경기사 필기] 22년 1회차
상수처리를 위한 정수시설 중 착수정에 관한 내용으로 틀린 것은?
1
수위가 고수위 이상으로 올라가지 않도록 월류관이나 월류위어를 설치한다.
2
착수정의 고수위와 주변벽체의 상단 간에는 60cm 이상의 여유를 두어야 한다.
3
착수정의 용량은 체류시간을 30분 이상으로 한다.
4
필요에 따라 분말활성탄을 주입할 수 있는 장치를 설치하는 것이 바람직하다.
해설

착수정의 용량은 체류시간 1.5분 이상, 수심은 3~5m를 표준으로 한다. 30분 이상은 착수정 규모를 크게 벗어난 값이다. 고수위와 주변벽체 상단 사이 60cm 이상 여유, 월류관 설치, 분말활성탄 주입장치 설치는 모두 맞다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.