실내에서 발생하는 CO2의 양이 시간당 0.3m3일 때 필요한 환기량은… | [대기환경기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[대기환경기사 필기] 15년 3회차
실내에서 발생하는 CO2의 양이 시간당 0.3m3일 때 필요한 환기량은? (단, CO2의 허용농도와 외기의 CO2농도는 각각 0.1%와 0.03% 이다.)
1
약 430 m3/h
2
약 320 m3/h
3
약 210 m3/h
4
약 145 m3/h
해설
필요 환기량은 오염물질 발생량을 실내 허용농도와 외기농도의 차로 나눈 값이다.
따라서 약 430 m³/h가 필요하다.농도가 부피분율이므로 0.1 %는 0.001, 0.03 %는 0.0003으로 소수로 바꿔 대입해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.