모두CBT
국소배기시설에서 후드의 유입계수가 0.84, 속도압이 10mmH2O 일 때 후드에서의 압력손실(mmH2O)은?
4.2
8.4
16.8
33.6
유입계수 Ce로부터 후드의 압력손실계수를 구한다.F=1Ce 2−1=10.842−1=0.417F = \dfrac{1}{C_e^{\,2}} - 1 = \dfrac{1}{0.84^2} - 1 = 0.417F=Ce21−1=0.8421−1=0.417여기에 속도압을 곱하면 압력손실이 나온다.ΔP=F×VP=0.417×10=4.2 mmH2O\Delta P = F \times VP = 0.417 \times 10 = 4.2\,\mathrm{mmH_2O}ΔP=F×VP=0.417×10=4.2mmH2O
유입계수 Ce로부터 후드의 압력손실계수를 구한다.F=1Ce 2−1=10.842−1=0.417F = \dfrac{1}{C_e^{\,2}} - 1 = \dfrac{1}{0.84^2} - 1 = 0.417F=Ce21−1=0.8421−1=0.417
여기에 속도압을 곱하면 압력손실이 나온다.ΔP=F×VP=0.417×10=4.2 mmH2O\Delta P = F \times VP = 0.417 \times 10 = 4.2\,\mathrm{mmH_2O}ΔP=F×VP=0.417×10=4.2mmH2O