호스릴분말소화설비의 설치기준 중 틀린 것은? | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 15년 1회차
호스릴분말소화설비의 설치기준 중 틀린 것은?
1
방호대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 15m 이하가 되게 한다.
2
저장용기의 개방밸브는 호스릴의 설치장소에서 수동으로 개폐 가능하게 한다.
3
소화ㆍ약제의 저장용기는 호스를 설치장소마다 설치한다.
4
소화약제 방사시간은 30초 이내로 적용한다.
해설
호스릴분말소화설비의 화재안전기준에서는 방호대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리를 15m 이하로 하고, 저장용기의 개방밸브는 호스릴 설치장소에서 수동으로 개폐할 수 있도록 하며, 소화약제 저장용기는 호스릴을 설치하는 장소마다 설치하도록 규정하고 있다.
호스릴 노즐의 약제 방출량은 방사시간이 아니라 소화약제 종류별로 분당 방출량(kg/min)을 기준으로 정해져 있으므로, 방사시간을 30초 이내로 적용한다는 서술은 호스릴분말소화설비의 실제 설치기준과 부합하지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.