청정소화약제의 저장용기 설치기준으로 틀린 것은? | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 15년 1회차
청정소화약제의 저장용기 설치기준으로 틀린 것은?
1
저장용기의 약제량 손실이 10%를 초과하거나 압력손실이 10%를 초과할 경우에는 재충전하거나 저장용기를 교체할 것
2
직사광선 및 빗물이 침투할 우려가 없는 곳에 설치할 것
3
온도가 55℃ 이하이고 온도 변화가 작은 곳에 설치할 것
4
방호구역 외에 설치한 경우에는 방화문으로 구획된 실에 설치할 것
해설
할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기준에서는 저장용기의 약제량 손실이 5%를 초과하거나 압력손실이 10%를 초과할 경우 재충전하거나 저장용기를 교체하도록 규정하고 있다.
따라서 약제량 손실 기준을 10%로 제시한 서술은 실제 기준(5%)과 달라 틀린 내용이며, 압력손실 10% 기준만 옳게 서술되어 있다.
나머지 항목인 직사광선·빗물 침투 우려가 없는 곳, 55℃ 이하 온도 변화가 작은 곳, 방호구역 외 설치 시 방화문으로 구획된 실에 설치하는 것은 모두 실제 설치기준에 부합한다.