효율이 55%인 원심 펌프가 양정 30m, 유량 0.2m3/s의 물을 송출하기 위한 축동력은 약 몇 kW인가?
1
11
2
32
3
59
4
107
해설

축동력은 P=ρgQHηP = \dfrac{\rho g Q H}{\eta}로 구한다. 물의 밀도 1000kg/m³, 양정 30m, 유량 0.2m³/s, 효율 0.55를 대입한다.

P=1000×9.8×0.2×300.55≈106909 W≈107 kWP = \dfrac{1000 \times 9.8 \times 0.2 \times 30}{0.55} \approx 106909\,W \approx 107\,kW로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.