효율이 55%인 원심 펌프가 양정 30m, 유량 0.2m3/s의 물을 … | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 15년 1회차
효율이 55%인 원심 펌프가 양정 30m, 유량 0.2m3/s의 물을 송출하기 위한 축동력은 약 몇 kW인가?
1
11
2
32
3
59
4
107
해설
축동력은 로 구한다. 물의 밀도 1000kg/m³, 양정 30m, 유량 0.2m³/s, 효율 0.55를 대입한다.
로 계산된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.