주차장 물분무소화설비의 수원량 기준으로 다음 중 옳은 것은? | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 15년 2회차
주차장 물분무소화설비의 수원량 기준으로 다음 중 옳은 것은?
1
10 L/min × 20 분 × 바닥면적(최소 50 m2)
2
12 L/min × 20 분 × 바닥면적(최소 50 m2)
3
15 L/min × 20 분 × 바닥면적(최소 50 m2)
4
20 L/min × 20 분 × 바닥면적(최소 50 m2)
해설
주차장에 설치하는 물분무소화설비의 수원의 양은 바닥면적 1㎡당 20L/min의 비율로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 하되, 그 바닥면적은 최소 50㎡를 기준으로 산정한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.