특별피난계단의 제연설비를 위해 송풍기를 설치하고자 한다. 송풍기 풍량이… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 15년 2회차
특별피난계단의 제연설비를 위해 송풍기를 설치하고자 한다. 송풍기 풍량이 408 m3/min이고, 전압이 441N/m2 일 때 필요한 전동기 출력[kW]은 얼마인가? (단, 송풍기의 전압효율은 75%이고, 전동효율 및 여유율은 무시한다.)
1
1
2
2
3
3
4
4
해설
송풍기를 구동하는 데 필요한 동력은 로 구하며, 여기서 는 풍량, 는 전압, 는 전압효율이다.
풍량 408 m³/min을 초 단위로 환산하면 이므로, 로 계산된다.