모두CBT

정격토출량이 300 ℓ/min 인 옥내소화전설비 펌프의 성능시험배관 유… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 15년 3회차
정격토출량이 300 ℓ/min 인 옥내소화전설비 펌프의 성능시험배관 유량계의 유량측정범위로 가장 적합한 것은?
1
200 ℓ/min ~ 300 ℓ/min
2
200 ℓ/min ~ 400 ℓ/min
3
200 ℓ/min ~ 500 ℓ/min
4
200 ℓ/min ~ 600 ℓ/min
해설

옥내소화전설비의 성능시험배관에 설치하는 유량측정장치는 펌프 정격토출량의 175퍼센트 이상을 측정할 수 있는 성능이 있어야 한다.

정격토출량이 300ℓ/min인 경우 300×1.75=525300 \times 1.75 = 525ℓ/min 이상을 측정할 수 있어야 하므로, 이를 만족하는 유량측정범위는 200ℓ/min ~ 600ℓ/min이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.