제연설비의 설치 시 아연도금강판으로 제작된 배출 풍도 단면의 긴 변이 400mm 와 2500mm 일 때 강판의 최소 두께는 각각 몇 mm 인가?
1
0.4, 1.0
2
0.5, 1.0
3
0.5, 1.2
4
0.6, 1.2
해설
제연설비의 화재안전기준에서는 배출풍도 단면의 긴 변(또는 직경) 크기에 따라 강판의 최소 두께를 정하고 있으며, 긴 변이 450mm 이하인 경우 0.5mm, 2250mm를 초과하는 경우 1.2mm의 두께를 적용한다.
따라서 긴 변이 400mm인 풍도는 0.5mm, 2500mm인 풍도는 1.2mm의 강판을 사용하여야 한다.