펌프 양수량 0.6m3/min, 관로의 전손실수두 5.5m인 펌프가 펌프 중심으로부터 2.5m 아래에 있는 물을 펌프 중심으로부터 23m 위의 송출액면에 양수할 때 펌프에 공급해야 할 동력은 몇 kW 인가?
1
1.513
2
1.974
3
2.548
4
3.038
해설
펌프의 전양정은 흡입양정, 토출양정, 배관의 전손실수두를 모두 합한 값으로, m이다.
펌프 동력은 로 구하며, 유량을 초당 단위로 바꾸면 m³/s이므로 kW가 된다.