플로팅루프(floating roof)방식의 위험물 탱크에 적합한 포방출… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 1회차
플로팅루프(floating roof)방식의 위험물 탱크에 적합한 포방출구는?
1
Ⅰ형 방출구
2
Ⅱ형 방출구
3
특형 방출구
4
표면하주입식 방출구
해설
플로팅루프탱크는 액체 표면에 지붕이 떠 있는 부상지붕구조 탱크로, 지붕과 탱크 옆판 사이의 환상부(고리 모양의 틈)에 포를 방출해야 하므로 이 구조에 적합한 포방출구는 특형 방출구이다.
I형·II형 방출구는 고정지붕구조 탱크에, 표면하주입식 방출구는 탱크 하부에서 포를 주입하는 별도의 구조에 사용되는 방출구로, 부상지붕구조에는 적용되지 않는다.