간이스프링클러설비를 설치하여야 할 특정소방대상물의 기준으로 옳은 것은? | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 1회차
간이스프링클러설비를 설치하여야 할 특정소방대상물의 기준으로 옳은 것은?
1
근린생활시설로 사용하는 부분의 바닥면적 합계가 1000m2이상인 것은 모든 층
2
교육연구시설 내에 합숙소로서 연면적 500m2이상인 것
3
정신병원과 의료재활시설은 제외한 요양병원으로 사용되는 바닥면적의 합계가 300m2이상 600m2미만인 시설
4
정신의료기관 또는 의료재활시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 600m2미만인 시설
해설
간이스프링클러설비 설치대상 중 근린생활시설로 사용하는 부분의 바닥면적 합계가 1천제곱미터 이상인 경우에는 해당 특정소방대상물의 모든 층에 간이스프링클러설비를 설치하도록 규정되어 있다.
교육연구시설 내 합숙소, 요양병원, 정신의료기관·의료재활시설 등도 간이스프링클러설비 설치대상으로 규정되어 있으나 각각 적용되는 바닥면적 기준과 범위가 서로 다르므로 수치를 혼동해서는 안 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.