옥내소화전에서 전체의 양정이 28m, 펌프의 효율이 80%, 펌프의 토… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 1회차
옥내소화전에서 전체의 양정이 28m, 펌프의 효율이 80%, 펌프의 토출량이 1m3/min 이라면 전동기의 용량은 약 몇 kW 인가? (단, 전달계수 1.1이다.)
1
4.35
2
5.48
3
6.01
4
6.28
해설
전동기 용량은 로 구하며, Q는 토출량(m³/min), H는 전양정(m), K는 전달계수, η는 펌프 효율이다.
주어진 값을 대입하면 로 계산된다.