옥내소화전에서 전체의 양정이 28m, 펌프의 효율이 80%, 펌프의 토출량이 1m3/min 이라면 전동기의 용량은 약 몇 kW 인가? (단, 전달계수 1.1이다.)
1
4.35
2
5.48
3
6.01
4
6.28
해설

전동기 용량은 P=0.163×Q×H×KηP = \dfrac{0.163 \times Q \times H \times K}{\eta}로 구하며, Q는 토출량(m³/min), H는 전양정(m), K는 전달계수, η는 펌프 효율이다.

주어진 값을 대입하면 P=0.163×1×28×1.10.86.28kWP = \dfrac{0.163\times1\times28\times1.1}{0.8}\approx6.28\,\text{kW}로 계산된다.