가로(80cm)×세로(50cm)이고 300℃로 가열된 평판에 수직한 방… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 1회차
가로(80cm)×세로(50cm)이고 300℃로 가열된 평판에 수직한 방향으로 25℃의 공기를 불어주고 있다. 대류 열전달계수가 25W/m2 ℃일 때 공기를 불어넣는 면에서의 열전달률은 약 몇 kW인가?
1
2.0
2
2.75
3
5.1
4
7.3
해설

대류 열전달률은 q=h⋅A⋅ΔTq = h \cdot A \cdot \Delta T로 구하며, 평판의 면적은 A=0.8×0.5=0.4 m2A = 0.8 \times 0.5 = 0.4\,\text{m}^{2}, 온도차는 ΔT=300−25=275 ∘C\Delta T = 300-25 = 275\,^{\circ}\text{C}이다.

따라서 q=25×0.4×275=2750 W≈2.75 kWq = 25 \times 0.4 \times 275 = 2750\,\text{W} \approx 2.75\,\text{kW}로 계산된다.