연결살수설비의 송수구 설치기준에 관한 설명으로 옳은 것은? | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 2회차
연결살수설비의 송수구 설치기준에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
지면으로부터 높이가 1m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치할 것
2
개방형헤드를 사용하는 연결살수설비에 있어서 하나의 송수구역에 설치하는 살수 헤드의 수는 15개 이하가 되도록 할 것
3
폐쇄형헤드를 사용하는 송수구의 호스접결구는 각 송수구역마다 설치할 것
4
폐쇄형헤드를 사용하는 설비의 경우에는 송수구ㆍ자동배수밸브ㆍ체크밸브의 순으로 설치할 것
해설
폐쇄형헤드를 사용하는 연결살수설비의 송수구는 송수구·자동배수밸브·체크밸브의 순서로 설치하도록 되어 있어 이 설명이 옳다.
송수구는 지면으로부터 0.5m 이상 1m 이하 위치에 설치해야 하고, 개방형헤드를 사용하는 경우 하나의 송수구역에 부착하는 살수헤드의 수는 10개 이하로 제한되며, 송수구의 호스접결구를 송수구역마다 설치하는 규정은 폐쇄형이 아닌 개방형헤드를 사용하는 설비에 해당하므로 각각의 설명은 기준과 차이가 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.