평상시 최고주위온도가 70℃인 장소에 폐쇄형 스프링클러헤드를 설치하는 경우 표시온도가 몇 ℃인 것을 설치해야 하는가?
1
79℃ 미만
2
79℃ 이상 121℃ 미만
3
121℃ 이상 162℃ 미만
4
162℃ 이상
해설

폐쇄형 스프링클러헤드의 표시온도는 설치 장소의 최고 주위온도 구간에 따라 정해지며, 최고주위온도가 64℃ 이상 106℃ 미만인 장소에는 표시온도 121℃ 이상 162℃ 미만인 헤드를 설치하도록 되어 있다.

주어진 조건의 최고주위온도 70℃는 이 구간에 해당하므로 해당 표시온도의 헤드를 선정해야 한다.