펌프 입구에서의 압력 80kPa, 출구에서의 압력 160kPa이고, 이… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 2회차
펌프 입구에서의 압력 80kPa, 출구에서의 압력 160kPa이고, 이 두 곳의 높이 차이(출구가 높음)는 1m 이다. 입구 및 출구 관의 직경은 같으며 송출유량이 0.02m3/s일 때 효율 90%인 펌프에 필요한 축동력은 약 몇 kW인가?
1
1.4
2
1.6
3
1.8
4
2.0
해설
입출구 관의 직경이 같아 속도수두 차이가 없으므로, 펌프의 전양정은 압력수두 차와 위치수두 차의 합으로 구할 수 있다. 압력수두 차는 m이고, 여기에 위치차 1m를 더하면 전양정은 약 m이다.
축동력은 kW로 계산된다.