특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비에 대한 설명으로 틀린 것은? | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 3회차
특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
급기구는 급기되는 기류 흐름이 출입문으로 인하여 차단되거나 방해받지 아니하도록 옥내와 면하는 출입문으로부터 가능한 가까운 위치에 설치해야 한다.
2
제연설비가 가동되었을 때, 출입구의 개방에 필요한 힘은 110N 이하로 하여야 한다.
3
보충량은 부속실의 수가 20이하는 1개층 이상, 20을 초과하는 경우에는 2개층 이상의 보충량으로 한다.
4
급기구는 급기용 수직풍도와 직접 면하는 벽체 또는 천장에 고정해야 한다.
해설

특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 기준에서 급기구는 급기되는 기류 흐름이 출입문에 의해 차단되거나 방해받지 않도록 옥내와 면하는 출입문으로부터 가능한 먼 위치에 설치하도록 규정하고 있다.

제시된 내용처럼 출입문에서 가까운 위치에 설치한다고 서술한 것은 실제 기준과 반대이므로 틀린 설명에 해당한다.

출입문 개방에 필요한 힘을 110N 이하로 하는 기준, 부속실 수가 20 이하이면 1개층 이상·20을 초과하면 2개층 이상으로 보충량을 산정하는 기준, 급기구를 급기용 수직풍도와 직접 면하는 벽체·천장에 고정하는 기준은 모두 실제 규정과 일치한다.