모두CBT

최대 방수구역의 바닥면적이 60m2인 주차장에 물분무소화설비를 설치하려… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 3회차
최대 방수구역의 바닥면적이 60m2인 주차장에 물분무소화설비를 설치하려고 하는 경우 수원의 최소 저수량은 몇 m3 인가?
1
12
2
16
3
20
4
24
해설

물분무소화설비의 화재안전기준에 따르면 차고·주차장의 수원은 바닥면적 1m²당 20L/min의 방수량을 20분간 방사할 수 있는 양으로 산정하며, 최대 방수구역의 바닥면적이 50m² 이하인 경우에는 50m²를 기준면적으로 한다.

이 문제의 바닥면적은 60m²로 50m²를 초과하므로 실제 면적을 그대로 적용한다. 따라서 수원량은 60×20×20=2400060 \times 20 \times 20 = 24000L, 즉 24m³로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.