모두CBT

청정소화약제의 명명법은 Freon-XYZBA로 표현한다. 이 중 Y가 … | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 3회차
청정소화약제의 명명법은 Freon-XYZBA로 표현한다. 이 중 Y가 의미하는 것은?
1
불소 원자의 수
2
수소 원자의 수 - 1
3
탄소 원자의 수 - 1
4
수소 원자의 수 + 1
해설

할로겐화합물 소화약제의 명명법 Freon-XYZBA에서 X는 탄소원자수-1, Y는 수소원자수+1, Z는 불소원자수를 나타낸다.

따라서 Y가 의미하는 것은 수소 원자의 수 + 1이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.