모두CBT

스프링클러설비의 배관의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것으로 연… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 17년 2회차
스프링클러설비의 배관의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것으로 연결된 것은?
문제 이미지
1
㉠ 65, ㉡ 80
2
㉠ 65, ㉡ 100
3
㉠ 100, ㉡ 65
4
㉠ 100, ㉡ 80
해설

그림의 지문은 스프링클러설비 배관 기준으로, “연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 주배관은 ( ㉠ )mm 이상, 방수구로 연결되는 배관의 구경은 ( ㉡ )mm 이상의 것으로 하여야 한다”고 제시되어 있다.

연결송수관설비는 소방대가 송수구를 통해 대량의 물을 밀어 넣는 설비이므로 간선에 해당하는 주배관은 100mm 이상이 되어야 필요한 유량을 감당할 수 있다.

반면 각 층 방수구로 갈라져 나가는 가지 부분은 호스 접결에 필요한 구경이면 되므로 65mm 이상으로 규정한다. 따라서 빈칸에는 순서대로 10065가 들어간다.