모두CBT

소방대상물 주변의 설치된 벽면적의 합계가 20m2, 방호공간의 벽면적 … | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 17년 2회차
소방대상물 주변의 설치된 벽면적의 합계가 20m2, 방호공간의 벽면적 합계가 50m2, 방호공간 체적이 30m2 인 장소에서 국소방출방식의 분말 소화설비를 설치할 때 저장할 소화약제량은 약 몇 kg 인가? (단, 소화약제의 종별에 따른 X,Y의 수치에서 X의 수치는 5.2, Y의 수치는 3.9로 하며 여유율(K)는 1.1로 한다)
1
120
2
199
3
314
4
349
해설

국소방출방식 분말소화설비의 소화약제량은 Q=X−YaAQ = X - Y\dfrac{a}{A} 로 방호공간의 단위체적당 약제량을 구한 뒤, 여기에 방호공간 체적과 여유율을 곱하여 구한다.

a=20㎡, A=50㎡를 대입하면 Q=5.2−3.9×2050=5.2−1.56=3.64Q = 5.2 - 3.9 \times \dfrac{20}{50} = 5.2 - 1.56 = 3.64 kg/㎥이 된다.

여기에 방호공간 체적 30㎥와 여유율 1.1을 곱하면 W=3.64×30×1.1≈120W = 3.64 \times 30 \times 1.1 \approx 120 kg으로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.