화재조기진압용 스프링클러설비를 설치할 장소의 구조기준으로 틀린 것은? | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 17년 2회차
화재조기진압용 스프링클러설비를 설치할 장소의 구조기준으로 틀린 것은?
1
해당층의 높이가 13.7m 이하일 것
2
천장의 기울기가 1000분의 168을 초과하지 않아야 하고 이를 초과하는 경우에는 반자를 지면과 수평으로 설치할 것
3
천장은 평평하여야 하며 철재나 목재의 돌출부분이 102mm를 초과하지 아니할 것
4
보로 사용되는 목재 콘트리트 및 철재사이의 간격이 0.8m 이상 1.5m 이하일 것
해설
화재조기진압용 스프링클러설비를 설치할 장소에서 보로 사용되는 목재·콘크리트 및 철재 사이의 간격은 m 이상 m 이하가 되도록 정하고 있어, 0.8m~1.5m라는 수치는 옳지 않다.
해당 층의 높이가 13.7m 이하일 것, 천장 기울기가 1000분의 168을 초과하지 않을 것, 천장이 평평하고 돌출부분이 102mm를 초과하지 않을 것 등은 실제 기준과 일치한다.