안지름이 50mm인 옥내소화전 배관으로 분당 0.26m3의 물이 흐른다. 이 때 물 속의 압력이 392kPa라면 기준면에서 20m 위에 있는 이 배관 속의 물이 갖는 전 수두는 약 몇 m 인가?
1
24.9
2
32.8
3
44.3
4
60.2
해설
배관 속 물의 전수두는 압력수두, 속도수두, 위치수두의 합으로 구한다: .
유량 , 안지름 50mm의 단면적으로 유속을 구하면 이고, 압력수두는 , 속도수두는 이다.
위치수두 20m를 더하면 전수두는 가 된다.