수조에서 안지름 80mm인 배관으로 20℃ 물이 0.95m3/min 의… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 17년 2회차
수조에서 안지름 80mm인 배관으로 20℃ 물이 0.95m3/min 의 유량으로 유입될 때, 5m의 부차적 손실이 발생하였다. 이 때의 부차적 손실계수는 약 얼마인가?
1
7.5
2
8.2
3
9.9
4
11.6
해설
부차적 손실은 로 나타나며, 손실계수는 로 구한다.
유량 , 안지름 80mm의 단면적 이므로 유속은 이다.
따라서 로 계산된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.