모두CBT

연소할 우려가 있는 개구부에 드렌처설비를 설치한 경우 해당 개구부에 한… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 17년 3회차
연소할 우려가 있는 개구부에 드렌처설비를 설치한 경우 해당 개구부에 한하여 스프링클러헤드를 설치하지 아니할 수 있는 드렌처설비의 설치 기준으로 틀린 것은?
1
드렌처헤드는 개구부 위 측에 2.5m 이내마다 1개를 설치할 것
2
제어밸브는 특정소방대상물 층마다에 바닥면으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치할 것
3
수원의 수량은 드렌처헤드가 가장 많이 설치된 제어밸브의 드렌처헤드의 설치개수에 2.6m3 를 곱하여 얻은 수치 이상이 되도록 할 것
4
드렌처설비는 드렌처헤드가 가장 많이 설치된 제어밸브에 설치된 드렌처헤드를 동시에 사용하는 경우에 각각의 헤드선단에 방수압력이 0.1MPa 이상, 방수량이 80L/min 이상이 되도록 할 것
해설

드렌처설비의 수원의 수량은 드렌처헤드가 가장 많이 설치된 제어밸브에 속한 드렌처헤드의 설치개수에 1.6㎥를 곱하여 얻은 수치 이상이 되도록 하여야 한다. 지문의 2.6㎥는 실제 기준인 1.6㎥와 다르므로 틀린 설명이다.

드렌처헤드의 2.5m 이내 간격 설치, 제어밸브의 바닥면으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하 위치 설치, 동시 사용 시 헤드선단 방수압력 0.1MPa 이상·방수량 80L/min 이상 기준은 모두 옳은 내용이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.