특정소방대상물의 보가 있는 부분의 포헤드 설치기준 중 포헤드와 보 하단의 수직거리가 0.2m 일 경우 포헤드와 보의 수평거리 기준으로 옳은 것은?
1
0.75m 미만
2
0.75m 이상 1m 미만
3
1m 이상 1.5m 미만
4
1.5m 이상
해설

포헤드를 보가 있는 부분에 설치할 때는 포헤드와 보 하단의 수직거리에 따라 포헤드와 보의 수평거리 기준이 달라진다. 수직거리가 0.15m 이상 0.3m 미만인 경우 수평거리는 1.5m 이상이어야 하므로, 수직거리 0.2m는 이 구간에 해당한다.

참고로 수직거리가 0m이면 수평거리 0.75m 미만, 0.1m 미만이면 0.75m 이상 1m 미만, 0.1m 이상 0.15m 미만이면 1m 이상 1.5m 미만이 기준이다. 즉 헤드가 보 하단보다 높이 위치할수록 보에서 더 멀리 떨어뜨려 살수 장애를 피하도록 한 규정이다.