상수도 소화용수설비의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 17년 3회차
상수도 소화용수설비의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
1
㉠ 80, ㉡ 65
2
㉠ 75, ㉡ 100
3
㉠ 65, ㉡ 100
4
㉠ 50, ㉡ 65
해설
그림의 지문은 “호칭지름 ( ㉠ )mm 이상의 수도배관에 호칭지름 ( ㉡ )mm 이상의 소화전을 접속할 것”이라는 상수도소화용수설비의 설치기준이다.
이 기준에서 ㉠은 75, ㉡은 100이다. 즉 수도배관은 75mm 이상, 거기에 붙이는 소화전은 100mm 이상이어야 한다.
배관보다 소화전의 호칭지름이 더 크게 규정되어 있다는 점이 이 문항의 핵심이며, 두 숫자를 뒤바꿔 외우기 쉬우니 “배관 75 - 소화전 100” 순서로 기억해 두는 것이 좋다.
이 밖에 소화전은 소방자동차 등의 진입이 쉬운 도로변이나 공지에 설치하고, 특정소방대상물의 수평투영면 각 부분으로부터 수평거리 140m 이하가 되도록 배치해야 한다.