모두CBT

전역방출방식의 이산화탄소 소화설비를 설치한 특정소방대상물 또는 그 부분… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 17년 3회차
전역방출방식의 이산화탄소 소화설비를 설치한 특정소방대상물 또는 그 부분에 설칳는 자동폐쇄장치의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
문제 이미지
1
㉠ 1, ㉡ 2/3
2
㉠ 1, ㉡ 1/2
3
㉠ 0.3, ㉡ 2/3
4
㉠ 0.3, ㉡ 1/2
해설

그림의 지문은 전역방출방식 이산화탄소 소화설비의 자동폐쇄장치 기준으로, “개구부가 있거나 천장으로부터 ( ㉠ )m 이상의 아래부분 또는 바닥으로부터 해당층 높이의 ( ㉡ ) 이내의 부분에 통기구가 있어 이산화탄소의 유출에 따라 소화효과를 감소시킬 우려가 있는 것은 방사되기 전에 해당 개구부 및 통기구를 폐쇄할 수 있도록 할 것”을 요구한다.

이산화탄소는 공기보다 무거워 방호구역 아래쪽에 쌓이므로, 낮은 위치의 개구부나 통기구가 열려 있으면 약제가 빠져나가 설계농도를 유지하지 못한다. 그래서 규정은 천장에서 1m 이상 내려온 아래쪽 영역을 문제 구간으로 본다.

같은 취지에서 바닥을 기준으로는 해당층 높이의 2/3 이내에 있는 통기구를 폐쇄 대상으로 삼는다. 따라서 빈칸에는 각각 12/3가 들어간다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.