회전수 1000rpm으로 물을 송줄하는 펌프의 축동력은 100kW가 소요된다. 이 펌프와 상사관계인 펌프가 그 크기는 3배이면서 500rpm으로 운전할 때 필요한 축동력은 약 몇 kW인가?
1
303.7
2
3037
3
203.7
4
2037
해설

펌프의 상사법칙에서 축동력은 P2P1=(N2N1)3(D2D1)5\dfrac{P_2}{P_1} = \left(\dfrac{N_2}{N_1}\right)^3 \left(\dfrac{D_2}{D_1}\right)^5로 표현된다.

회전수비 N2/N1=500/1000=0.5N_2/N_1 = 500/1000 = 0.5, 크기비 D2/D1=3D_2/D_1 = 3을 대입하면 P2=100×0.53×35=100×0.125×2433037P_2 = 100 \times 0.5^3 \times 3^5 = 100 \times 0.125 \times 243 \approx 3037 kW로 계산된다.