모두CBT

화재조기진압용 스프링클러설비를 설치할 장소의 구조 기준 중 틀린 것은? | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 18년 1회차
화재조기진압용 스프링클러설비를 설치할 장소의 구조 기준 중 틀린 것은?
1
천장의 기울기가 168/1000을 초과하지 않아야 하고, 이를 초과하는 경우에는 반자를 지면과 수평으로 설치할 것
2
천장은 평평하여야 하면 철재나 목재트러스 구조인 경우. 철재나 목재의 돌출 부분이 102mm를 초과하지 아니할 것
3
보로 사용되는 목재ㆍ콘크리트 및 철재 사이의 간격이 0.9m 이상 2.3m 이하일 것. 다만, 보의 간격이 2.3m 이상인 경우에는 화재조기진압용 스프링클러헤드의 동작을 원활히 하기 위하여 보로 고획된 부분의 천장 및 반자의 넓이가 28m2를 초과하지 아니할 것
4
해당층 높이가 10m 이하일 것. 다만, 2층 이상일 경우에는 해당층의 바닥을 내화구조로 하고 다른 부분과 방화구획 할 것
해설

화재조기진압용 스프링클러설비를 설치하는 장소는 천장의 기울기가 168/1000을 초과하지 않아야 하고, 천장의 돌출부분이 102mm를 넘지 않아야 하며, 보로 구획된 부분의 천장 면적 등에 관한 세부 기준을 둔다.

해당 층의 높이는 13.7m 이하여야 하며, 2층 이상인 경우에는 바닥을 내화구조로 하고 다른 부분과 방화구획하여야 하므로, 10m 이하를 기준으로 제시한 것은 옳지 않다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.