이산화탄소소화설비 가스압력식 기동장치의 기준 중 틀린 것은? | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 18년 1회차
이산화탄소소화설비 가스압력식 기동장치의 기준 중 틀린 것은?
1
기동용가스용기 및 해당 용기에 사용하는 밸브는 25MPa 이상의 압력에 견딜 수 있는 것으로 할 것
2
기동용가스용기에는 내압시험압력의 0.64배부터 내압시험압력 이하에서 작동하는 안전장치를 설치할 것
3
기동용가스용기의 용적은 5L 이상으로 하고, 해당 용기에 저장하는 질수 등의 비활성기체는 6.0MPa 이상(21℃ 기준)의 압력으로 충전할 것
4
기동용가스용기에는 충전여부를 확인할 수 있는 압력게이지를 설치할 것
해설
이산화탄소소화설비의 가스압력식 기동장치는 기동용가스용기와 그 부속장치에 대한 세부 기준을 두고 있다.
기동용가스용기 및 밸브는 25MPa 이상의 압력에 견딜 수 있어야 하고, 용적은 5L 이상으로 하여 비활성기체를 6.0MPa 이상(21℃ 기준)으로 충전하며, 충전여부 확인을 위한 압력게이지를 설치해야 한다.
다만 안전장치는 내압시험압력의 0.8배부터 내압시험압력 이하에서 작동하도록 설치해야 하므로, 0.64배를 기준으로 제시한 것은 옳지 않다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.