옥내소화전 설비의 배고나 유속이 3m/s인 위치에 피토정압관을 설치하였을 때, 정체압과 정압의 차를 수두로 나타내면 몇 m가 되겠는가?
1
0.46
2
4.6
3
0.92
4
9.2
해설
피토정압관에서 정체압과 정압의 차는 속도수두와 같으며 로 구해진다.