물분무소화설비 송수구의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 18년 2회차
물분무소화설비 송수구의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
1
㉠ 20, ㉡ 1.5, ㉢ 2.5
2
㉠ 20, ㉡ 0.5, ㉢ 1
3
㉠ 10, ㉡ 0.8, ㉢ 1.5
4
㉠ 10, ㉡ 1, ㉢ 2
해설
제시문은 물분무소화설비 송수구의 설치 위치 기준입니다. 앞부분은 화재층에서 떨어지는 유리창 등이 송수 작업에 지장을 주지 않는 장소에 두라는 일반 원칙이고, 뒷부분이 가연성가스 저장·취급시설에 대한 강화 규정입니다.
가연성가스 시설의 송수구는 폭발·복사열의 위험이 있으므로 방호대상물로부터 20m 이상 거리를 두어야 합니다. 소방대원이 안전한 위치에서 송수할 수 있게 하려는 취지입니다.
거리를 확보하기 어려운 경우에는 차폐로 대신할 수 있는데, 방호대상물에 면하는 부분이 높이 1.5m 이상, 폭 2.5m 이상의 철근콘크리트 벽으로 가려진 장소면 됩니다. 따라서 괄호는 차례로 20, 1.5, 2.5입니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.