옥내·외소화전설비의 수원의 기준 중 다음 ( )안에 알맞은 것은? | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 18년 3회차
옥내·외소화전설비의 수원의 기준 중 다음 ( )안에 알맞은 것은?
문제 이미지
1
㉠ 1.6, ㉡ 2.6
2
㉠ 2.6, ㉡ 7
3
㉠ 7, ㉡ 2.6
4
㉠ 2.6, ㉡ 1.6
해설

제시문은 옥내·옥외소화전설비의 수원 저수량 산정식입니다. 옥내소화전설비는 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수에 일정 체적을 곱하고, 옥외소화전설비는 옥외소화전 설치개수에 일정 체적을 곱합니다.

곱하는 값은 옥내소화전이 2.6m³, 옥외소화전이 7m³입니다. 이는 각각 방수량과 방수시간에서 나옵니다. 옥내소화전은 130L/min×20min=2600L=2.6m3130\,\mathrm{L/min}\times 20\,\mathrm{min}=2600\,\mathrm{L}=2.6\,\mathrm{m^3}, 옥외소화전은 350L/min×20min=7000L=7m3350\,\mathrm{L/min}\times 20\,\mathrm{min}=7000\,\mathrm{L}=7\,\mathrm{m^3}입니다.

곱하는 개수에는 상한이 있어 옥내소화전은 29층 이하에서 최대 2개(30층 이상은 5개), 옥외소화전은 최대 2개까지만 적용합니다. 예를 들어 29층 이하 건물에서 옥내소화전이 가장 많은 층에 3개 있어도 2×2.6=5.2m32\times 2.6=5.2\,\mathrm{m^3} 이상이면 됩니다.