물분무소화설비의 물분무헤드를 설치하지 아니할 수 있는 기준 중 다음 ( )안에 알맞은 것은?
문제 이미지
1
79
2
121
3
162
4
260
해설

제시문은 물분무헤드를 설치하지 아니할 수 있는 장소 중 하나로, “운전 시에 표면의 온도가 ( )℃ 이상으로 되는 등 직접 분무를 하는 경우 그 부분에 손상을 입힐 우려가 있는 기계장치 등이 있는 장소”를 제시하고 있습니다.

괄호에 들어갈 값은 260℃입니다. 고온 표면에 물을 직접 분무하면 급격한 열충격이나 수증기 발생으로 오히려 설비를 손상시킬 수 있어 헤드 설치를 제외합니다.

이 외의 설치 제외 장소로는 물과 심하게 반응하는 물질 또는 그 물질을 저장·취급하는 장소, 고온의 물질 및 증류범위가 넓어 끓어넘치는 위험이 있는 물질을 저장·취급하는 장소가 있습니다. 세 가지 모두 “물을 뿌리면 더 위험해지는 곳”이라는 공통점으로 묶어 이해하면 됩니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.