다음은 옥외소화전설비에서 소화전함의 설치기준에 관한 설명이다. 팔호 안… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 19년 1회차
다음은 옥외소화전설비에서 소화전함의 설치기준에 관한 설명이다. 팔호 안에 들어갈 말로 옳은 것은?
1
ⓐ 5, ⓑ 11
2
ⓐ 7, ⓑ 11
3
ⓐ 5, ⓑ 15
4
ⓐ 7, ⓑ 15
해설
지문의 세 항목은 옥외소화전 개수에 따른 소화전함의 설치 거리·개수 기준이다.
옥외소화전이 10개 이하로 설치된 때에는 옥외소화전마다 5 m 이내의 장소에 1개 이상의 소화전함을 설치해야 한다.
옥외소화전이 11개 이상 30개 이하인 때에는 11개 이상의 소화전함을 각각 분산하여 설치하고, 31개 이상인 때에는 옥외소화전 3개마다 1개 이상의 소화전함을 설치한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.