지상 5층인 사무실용도의 소방대상물에 연결송수관설비를 설치할 경우 최소… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 19년 1회차
지상 5층인 사무실용도의 소방대상물에 연결송수관설비를 설치할 경우 최소로 설치할 수 있는 방수구의 총 수는? (단, 방수구는 각 층별 1개의 설치로 충분하고, 소방차 접근이 가능한 피난층은 1개층(1층)이다.)
1
2개
2
3개
3
4개
4
5개
해설
연결송수관설비의 방수구는 층마다 설치하되, 소방차 접근이 가능하고 소방대원의 진입이 용이한 피난층에는 설치하지 않을 수 있다.
지상 5층 건물에서 피난층인 1층을 제외하면 2층부터 5층까지 4개 층에 방수구를 설치해야 하므로, 각 층별 1개씩 설치할 경우 최소 4개가 필요하다.