회전수 1800 rpm, 유량 4m3/min, 양정 50m 인 원심펌프… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 19년 1회차
회전수 1800 rpm, 유량 4m3/min, 양정 50m 인 원심펌프의 비속도 [m3/min, m, rpm]는 약 얼마인가?
1
46
2
72
3
126
4
191
해설

비속도는 Ns=NQH3/4N_s = \dfrac{N\sqrt{Q}}{H^{3/4}}로 구한다. 회전수 N=1800 rpmN=1800\ \text{rpm}, 유량 Q=4 m3/minQ=4\ \text{m}^3/\text{min}, 양정 H=50 mH=50\ \text{m}를 대입하면,

Ns=1800×4503/4=360018.8191N_s = \dfrac{1800 \times \sqrt{4}}{50^{3/4}} = \dfrac{3600}{18.8} \approx 191로 계산된다.