물 소화펌프의 토출량이 0.7 m3/min, 양정 60m, 펌프효율 72% 일 경우 전동기 용량은 약 몇 kW인가? (단, 펌프의 전달계수는 1.1 이다.)
1
10.5
2
12.5
3
14.5
4
15.5
해설

전동기 용량은 P=γQH102η×KP = \dfrac{\gamma Q H}{102\,\eta} \times K로 구할 수 있다. 토출량 Q=0.7 m3/min=0.0117 m3/sQ = 0.7\ \text{m}^3/\text{min} = 0.0117\ \text{m}^3/\text{s}, 양정 H=60 mH=60\ \text{m}, 효율 η=0.72\eta=0.72, 전달계수 K=1.1K=1.1이다.

P=1000×0.0117×60102×0.72×1.110.5 kWP = \dfrac{1000 \times 0.0117 \times 60}{102 \times 0.72}\times 1.1 \approx 10.5\ \text{kW}로 계산된다.