모두CBT

호스릴이산화탄소 소화설비의 설치기준으로 틀린 것은? | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 19년 2회차
호스릴이산화탄소 소화설비의 설치기준으로 틀린 것은?
1
소화약제 저장용기는 호스릴을 설치하는 장소마다 설치할 것
2
노즐은 20℃에서 하나의 노즐마다 40kg/min 이상의 소화약제를 방사할 수 있는 것으로 할 것
3
방호대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스 접결구까지의 수평거리가 15m 이하가 되도록 할 것
4
소화약제 저장용기의 개방밸브는 호스의 설치장소에서 수동으로 개폐할 수 있는 것으로 할 것
해설

호스릴이산화탄소소화설비의 노즐은 20℃에서 하나의 노즐마다 60kg/min 이상의 소화약제를 방사할 수 있는 것으로 하여야 하므로, 40kg/min 이상이라는 설명은 기준과 다르다.

그 밖에 저장용기는 호스릴을 설치하는 장소마다 설치하고, 하나의 호스 접결구까지의 수평거리는 15m 이하, 개방밸브는 호스 설치장소에서 수동으로 개폐할 수 있어야 한다는 나머지 설명은 옳다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.