화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 방염성능기준으로 틀린 것은?
1
버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 20초 이내
2
버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 아니하고 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 30초 이내
3
탄화한 면적은 50 cm2 이내, 탄화한 길이는 20cm 이내
4
불꽃에 의하여 완전히 녹을 때까지 불꽃의 접촉횟수는 2회 이상
해설
방염성능기준상 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때까지의 시간은 20초 이내, 불꽃을 올리지 아니하고 연소하는 상태가 그칠 때까지의 시간은 30초 이내여야 하며, 탄화한 면적은 50cm² 이내, 탄화한 길이는 20cm 이내여야 한다.
불꽃의 접촉횟수는 완전히 녹을 때까지 3회 이상이어야 하므로, 접촉횟수를 2회 이상으로 설명한 것은 기준과 다르다.